Информация
Услуги
  • Внедрение
  • Настройка
  • Поддержка
  • Ремонт
Контакты
Новинка
Распродажа
Новости
Доставка
Оплата
Загрузки
  • Прошивки
    • WinBox
    • RouterOS
    • Мобильные приложения MikroTik
    • Архив
  • RouterOS
  • Мобильные приложения MikroTik
  • Архив
Форум
Настройка
    info@mikrotik.moscow
    +7 495 320-55-52
    Заказать звонок
    Mikrotik.moscow
    Каталог
    • Акции
      Акции
    • Маршрутизаторы
      Маршрутизаторы
    • Коммутаторы
      Коммутаторы
    • Радиомосты и уличные точки доступа
      Радиомосты и уличные точки доступа
    • Wi-Fi для дома и офиса
      Wi-Fi для дома и офиса
    • LTE/5G
      LTE/5G
    • Powerline адаптеры
      Powerline адаптеры
    • IoT устройства
      IoT устройства
    • Оборудование 60 ГГц
      Оборудование 60 ГГц
    • Материнские платы RouterBOARD
      Материнские платы RouterBOARD
    • Корпуса
      Корпуса
    • Интерфейсы
      Интерфейсы
    • SFP/QSFP трансиверы
      SFP/QSFP трансиверы
    • Аксессуары
      Аксессуары
    • Антенны
      Антенны
    • Архив
      Архив
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Скачать WinBox Скачать Прошивки Форум > RouterOS Форум > SwOS Форум > Железо
    Mikrotik.moscow
    Каталог
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Mikrotik.moscow
    Телефоны
    +7 495 320-55-52
    Заказать звонок
    0
    0
    0
    Mikrotik.moscow
    • +7 495 320-55-52
      • Назад
      • Телефоны
      • +7 495 320-55-52
      • Заказать звонок
    • info@mikrotik.moscow
    • г. Москва, ул. Бакунинская, 84
    • Пн-Пт: 09-00 до 18-00
      Сб-Вс: выходной


    • Кабинет
    • 0 Сравнение
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    Главная
    Форум
    Форум
    RouterOS
    Настройка VLAN trunking между RB2011 и Netgear GS724T.

    Настройка VLAN trunking между RB2011 и Netgear GS724T.

    Форумы: RouterOS, Аппаратное обеспечение, SwOS, Обратная связь, Объявления, Сторонние инструменты
    Поиск  Пользователи  Правила  Войти
    Страницы: 1
    RSS
    Настройка VLAN trunking между RB2011 и Netgear GS724T., RouterOS
     
    politick
    Guest
    #1
    0
    14.02.2013 20:04:00
    Привет! Я нашел несколько постов на эту тему, но не совсем то, что ищу. Я новичок в RouterBoards, но у меня 15 лет опыта работы с Linux-маршрутизаторами и коммутаторами. У меня есть несколько Netgear GS724T, настроенных с использованием VLAN и VLAN-транкинга между ними. Эти GS724T работают нормально, но я пытаюсь развернуть RB2011 на рабочих местах пользователей, потому что некоторым инженерам нужен доступ к нескольким VLAN и VoIP, но в наших офисах только 1 или 2 разъема Ethernet на место.

    Вопрос 1) Полностью ли RB2011 поддерживает теги VLAN 802.1Q? Читаю: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features#Introduction add new-dst-ports=ether2 ports=ether5 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=2. Мой RB2011 возвращает ошибку, что ID VLAN не поддерживается для этого коммутатора. Читаю: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VLAN. Этот документ предлагает определить подсеть, используемую этим VLAN: “add address=10.10.10.3/24 interface=VLAN2”. Насколько я знаю, VLAN должны быть только уровня 2 / "основа ethernet-фрейма", определение IP-подсети не выглядит правильно. Это также добавляет дополнительный уровень "синхронизации" между моей конфигурацией сети уровня 2 и уровня 3.

    Вопрос 2) Как мне настроить RB2011 для использования Eth5 в качестве VLAN-транкинга для VLAN ID = 2, 7 и 8, подключенного к моему GS724T?

    С: VLAN-2 на портах Eth10, Eth9. (100 Мбит/с)
    VLAN-7 на портах Eth1, Eth2, Eth3, Eth4. (1000 Мбит/с)
    VLAN-8 на портах Eth6, Eth7, Eth8 (100 Мбит/с)
    VLAN-2,7,8 Транк на Eth5 (1000 Мбит/с)

    Это позволит мне доставить 3 VLAN на рабочие места инженеров, используя один Ethernet-канал обратно к одному из основных коммутаторов GS724T. Таким образом, у них будет доступ к корпоративной Intranet VLAN-7 по гигабитному каналу (не ограниченному использованием 100 Мбит/с по телефону). Они будут иметь доступ к своему VoIP для телефонии на VLAN-2. Они будут иметь доступ к изолированной тестовой среде на VLAN-8.

    Очевидно, что ни одно из устройств конечных пользователей, подключенных к RB2011, не будет выдавать теги VLAN. Они будут отправлять только обычные Ethernet-фреймы (даже если некоторые устройства поддерживают VLAN, я не хочу их настраивать). Таким образом, только трактный порт на Eth5 будет ожидать теги VLAN от коммутатора GS724T, в диапазоне VLAN 2, 7 и 8.

    Спасибо заранее,
    Мартин Полити́к.
    politick at gmail dot com
     
     
     
    politick
    Guest
    #2
    0
    28.02.2013 23:23:00
    Спасибо, я попробовал, но быстро уперся в стену с master-port. Согласно: http://forum.mikrotik.com/t/rb751u-how-many-master-switch-ports-can-be-configured/53103/1, я могу иметь только 2 master-port, потому что RB2011LS имеет 2 физических коммутатора. Так, когда я пытаюсь: /interface/ethernet/
    set ether10 master-port=ether9
    set ether2,ether3,ether4 master-port=ether1
    set ether7,ether8 master-port=ether6 я получаю код ошибки: only one master port in switch group allowed. Поскольку я новичок в RouterOS, я не понимаю всех концепций, поэтому не могу понять, как это исправить. Я думаю, вы пытаетесь создать 3 отдельных «виртуальных коммутатора» (eth1, eth2, eth3, eth4) - (eth6,eth7,eth8) - (eth9,eth10). Затем, я думаю, вы создаете «виртуальные ethernet порты» под названием vlan2, vlan7 и vlan8, а также указано, что ether5 должен ожидать теги VLAN (802.1q) на порту #5. Затем вы объединяете «виртуальные ethernet порты» vlans с master-port каждого виртуального коммутатора.

    ВОПРОСЫ:

    Q1) Какова цель master-port?
    Q2) Поскольку нет заявлений VLAN на каких-либо портах, кроме ether5, это означает, что все ID VLAN будут удалены со всех остальных портов (что мне и нужно)?
    Q3) На других коммутаторах мне нужно указать, каким должен быть ID VLAN по умолчанию для trunking портов без VLAN. Достигается ли это командой bridge?
    add interface=ether5 name=vlan2 vlan-id=2
    add bridge=VoIP interface=vlan2
    add bridge=VoIP interface=ether9

    Чтобы он знал, что любой ethernet фрейм «перенаправленный» из ether9 в ether 5 должен быть помечен VLAN ID 2?

    Спасибо.

    Martin Politick.
     
     
     
    jgellis
    Guest
    #3
    0
    04.03.2013 15:12:00
    Прошу прощения, у меня нет возможности проверить это с конфигурацией 2011 года. "Master-port" нужен для настройки групп переключателей в чипе аппаратного коммутатора. Это позволит переложить функции коммутации с CPU. "Master-port" — единственный порт, который необходимо указывать в настройках при ссылке на эту группу переключателей. Поскольку доступно меньше групп переключателей, чем требуется, часть вашего трафика должна проходить через CPU. Это не критично, так как CPU может обрабатывать более 1 Гбит/с в режиме моста, и так вы уже используете CPU, поскольку ваш транк находится на одном чипе, а некоторые порты — на другом (как упоминалось ранее). Поэтому отказываемся от настроек switch-chip и расширяем раздел bridge port. Полная конфигурация будет выглядеть так: /interface vlan
    add interface=ether5 name=vlan2 vlan-id=2
    add interface=ether5 name=vlan7 vlan-id=7
    add interface=ether5 name=vlan8 vlan-id=8
    /interface bridge
    add name=VoIP
    add name=Intranet
    add name=Test
    /interface bridge port
    add bridge=VoIP interface=vlan2
    add bridge=VoIP interface=ether9
    add bridge=VoIP interface=ether10
    add bridge=Intranet interface=vlan7
    add bridge=Intranet interface=ether1
    add bridge=Intranet interface=ether2
    add bridge=Intranet interface=ether3
    add bridge=Intranet interface=ether4
    add bridge=Test interface=vlan8
    add bridge=Test interface=ether6
    add bridge=Test interface=ether7
    add bridge=Test interface=ether8
     
     
     
    ryan3531
    Guest
    #4
    0
    04.03.2013 15:39:00
    Слушай, раз тебе в основном нужно делать коммутацию L2, возможно, тебе лучше подойдет L2-коммутатор, а не Routerboard. У тебя же уже есть "умные" коммутаторы Netgear в сети, так что может, стоит посмотреть на GS108T – он примерно по той же цене, что и RB2011, и имеет схожие функции интерфейса/управления с твоими текущими коммутаторами.
     
     
     
    politick
    Guest
    #5
    0
    07.03.2013 00:45:00
    Да, спасибо, я посмотрел. Но у меня есть 2 причины использовать RB2011: 1- Мы уже используем эту модель для других целей, поэтому я предпочитаю максимально повторно использовать одни и те же компоненты (проще в плане долгосрочной поддержки). 2- Получается повод разобраться с концепциями за RouterBoard (как учебное упражнение). Но ваше предложение может быть очень полезно для других пользователей. Спасибо, Мартин Политтик.
     
     
     
    politick
    Guest
    #6
    0
    07.03.2013 00:51:00
    Да, я проверил, и всё работает на 95%. Не могу подключить ether6, потому что он уже используется, а если его удалить, я потеряю связь с 192.168.88.1. Поэтому я сделал вот что (это оставляет ether6 в качестве порта конфигурации) и добавил ещё один VLAN-1:

    /interface ethernet
    set ether10 master-port=none
    set ether9 master-port=none
    set ether8 master-port=none
    set ether7 master-port=none

    /interface vlan
    add interface=ether5 name=vlan1 vlan-id=1
    add interface=ether5 name=vlan2 vlan-id=2
    add interface=ether5 name=vlan7 vlan-id=7
    add interface=ether5 name=vlan8 vlan-id=8

    /interface bridge
    add name=VoIP
    add name=Intranet
    add name=Mine
    add name=Pit

    /interface bridge port
    print
    remove 0
    remove 7
    remove 8
    remove 9
    add bridge=Intranet interface=vlan1
    add bridge=Intranet interface=ether1-gateway
    add bridge=Intranet interface=ether2
    add bridge=VoIP interface=vlan2
    add bridge=VoIP interface=ether9
    add bridge=VoIP interface=ether10
    add bridge=Mine interface=vlan7
    add bridge=Mine interface=ether3
    add bridge=Mine interface=ether4
    add bridge=Pit interface=vlan8
    add bridge=Pit interface=ether7
    add bridge=Pit interface=ether8

    Большое спасибо за помощь, Мартин Политтик.
     
     
     