Привет, ребята! У меня есть маршрутизатор CCR1036 12G с работающим OSPF. Ethernet-порты, которые используются, постоянно переходят в состояние "вниз" и OSPF работает некорректно. Раньше у нас был маршрутизатор 1100 ah x2, и такой проблемы не было, но с увеличением скорости связи 1100ah пришлось заменить, потому что нагрузка на процессор всегда 99%. CCR работает на версии 6.2 RouterOS, и средняя загруженность процессора составляет 4%. Я загрузил резервную копию 1100 на CCR. На первой неделе использования у нас не было проблем, но когда они начались, после перезагрузки устройство 2 или 3 дня работает нормально. Извините за мой английский, спасибо заранее.
CCR 1036 Проблемы с Ethernet
CCR 1036 Проблемы с Ethernet, Аппаратное обеспечение
13.09.2013 21:37:00
|
|
|
|
03.10.2013 17:11:00
У нас те же проблемы. Мы были вынуждены вернуться к нашему RB1200. Есть какие-то обновления по этому вопросу? Спасибо, Сэм Л.
|
|
|
|
03.10.2013 17:30:00
Проблема с 6.4 решена.
|
|
|
|
03.10.2013 18:33:00
Когда мы получили устройство, текущей версией была 6.4, и нам пришлось обновиться с 6.0rc, которая была установлена, когда мы его получили.
|
|
|
|
08.10.2013 07:00:00
6.4 с CCR 1036 12G 4S - ВСЕ ПОРТЫ (включая SFP) Проблема с перебоями порта все еще существует. ;-( На уровне электричества нет никаких причин, оба SFP являются MT-SFP.
|
|
|
|
08.10.2013 07:28:00
Это исправлено в версии 6.5 для предварительного релиза?
|
|
|
|
13.10.2013 15:37:00
Привет, нет. SNMP отключён. Я его включал и отключал. Порты Ethernet снова мигают. С уважением.
|
|
|
|
Читают тему