Ну… P = I * U и U = R * I, вероятно, лучший способ это объяснить. Если углубляться… если вам, скажем, нужно 10 Ватт в точке потребления, то вам потребуется либо 12 Вольт * 0.83 Ампера, ИЛИ 48 Вольт * 0.20 Ампера в этой точке. И что это значит… и почему это важно? Обычно это не имеет большого значения, НО если вы используете POE и прокладываете кабели, это может быть проблемой… все кабели имеют сопротивление постоянному току, обычно чем тоньше кабель, тем больше сопротивление, а сетевые кабели не имеют толстых медных жил! Поскольку U = R * I (потеря напряжения по кабелю равна сопротивлению, умноженному на ток), 12-вольтовое POE-питание потеряет в 4 раза больше напряжения по сравнению с 48-вольтовым. Итак, каким высоким (постоянному току, а не высокочастотному) является сопротивление кабеля Cat5? Спецификация гласит, что оно не должно превышать 9,38 Ом на 100 метров… фактические измерения показывают, что оно где-то между 5 и 7 Ом. Давайте сделаем быстрый расчет… скажем, 20 метров провода = 1 Ом, поскольку вы идете в обе стороны, вам нужно учитывать это дважды, поэтому сопротивление составляет 2 Ома. 48-вольтовое питание при 0,20 Ампера потеря напряжения по кабелю 0,20 * 2 = 0,4 Вольта, напряжение в точке потребления составляет 48 - 0,40 = 47,60 Вольт. 12-вольтовое питание при 0,83 Ампера потеря напряжения по кабелю 0,83 * 2 = 1,66 Вольт, напряжение в точке потребления составляет 12 - 1,66 = 10,34 Вольта! Как видите, чем выше ток, тем больше напряжения вы потеряете в ваших линиях передачи… поэтому энергокомпании используют ОЧЕНЬ высокое напряжение на длинных линиях электропередач / линиях на большие расстояния! Это ответило на ваш вопрос? /Jörgen