*) добавлена возможность отключить/включить автоматическое согласование на SFP-порте RB260; *) исправлена проблема - вкладка "Hosts" перестала работать, если на RB250 было получено 0:0:0:0:0:0; *) включить передачу сигнала на SFP-порте только при обнаружении модуля с сигналом; *) исправлена проблема - функция "lock" и "lock on first" не работала на RB260; *) исправлена проблема - настройка полного дуплекса для порта была установлена для неверного порта на RB260; *) исправлена проблема - корректно передавалось время работы в сеть соседним устройствам; *) исправлена проблема - ограничение скорости исходящего трафика порта не работало должным образом на RB260; *) исправлена проблема - иногда плата не перезагружалась после обновления; *) добавлено vlan-id в таблицу статических хостов; http://www.mikrotik.com/download.html
Идентификатор VLAN 1 предназначен для кадров без тегов. Чтобы функция Port Lock работала для других идентификаторов VLAN, необходимо добавить дополнительные записи о статических хостов с тем же MAC-адресом, но с другими идентификаторами VLAN.
То есть, ты хочешь сказать, что блокировка порта не работает для других VLAN, кроме первого ID? Или, пожалуйста, дай пример рабочей конфигурации с другим ID VLAN и включенной блокировкой порта. P.S. Ты говоришь по-русски?
Следующая конфигурация устанавливает блокировку порта для RB260GS Port4 и Port5. Она разрешает передачу кадров без тега (vlan id 1) и с тегом (vlan id 5) между хостами с указанными MAC-адресами.
У нас серьезная проблема с RB260: используем RB260 с одномодовыми SFP-модулями на 1 волокно (1310, 1550 нм) GigaLight GPB-3524L-L2CD-C (совместимы с Cisco) "blue", а на другом конце волокна – EDGECORE ES4624-SFP или SIGNAMAX 065-7851 или brocade FCX624S-F или RB2011xxxx с "yellow" GPB-5324L-L2CD-C. Проблема в инициализации SFP после кратковременного отключения питания или быстрого отключения/подключения адаптера питания на RB260 – ethernet-порты работают, но в управлении коммутатором SFP-модуль не виден и настройки автосогласования не проверяются (прошивка не помнит эти настройки?!). После извлечения и повторной установки SFP работает нормально. Проблема в инициализации/обработке SFP на RB260?! Также тестировали 1-волоконный SPB-7710CIS-HTR - SPB-7610CIS-HTR, и он работает корректно…? 2-волоконные SFP работают нормально, значит, проблема в обработке/согласовании/инициализации 1-волоконных SFP?? … МОЖЕТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАТЬ ФИКС ДЛЯ ЭТОГО БАГА!!! Возможно, эту проблему можно решить перезапуском сокета SFP после загрузки RB260… может быть…?
Поправьте меня, если я не прав: я не вижу никакой реализации SNTP на этом устройстве? Я вообще не вижу никакой логирования? Нет никакой информации про igmp snooping, значит, igmp snooping не работает? Нет возможности давать имена портам…
Никакого SNTP или только время работы. Никаких логов или syslog. IGMP snooping поддерживается аппаратно, но не включен и не управляется. Нет имени порта или описания.
260GS SNMP на карте Dude периодически пропадает и появляется. На другом 260GS SNMP работает стабильно. Проверю также RB532A (3.30), который стоит перед свитчем. Может, он как-то блокирует передачу SNMP.
У нас та же самая проблема с модулями Mikrotik SFP DDM S-35/53LC20D одноволоконными. RB260GS на последней версии прошивки 1.12. После отключения питания соединение не восстанавливается. Чтобы восстановить соединение, нужно извлечь и снова вставить модуль SFP!! Наши устройства расположены удаленно в столбах камер, поэтому необходимость решения этой проблемы очень высока! Спасибо за быструю поддержку! Мартин
Привет, тема старая, но у нас та же проблема в одном месте: SFP не подключается после кратковременного отключения питания на RB260GS. Единственное решение – выдернуть и воткнуть оптоволокно. Купили сразу около 10 штук, но проблема возникает только на одном устройстве. Какие есть идеи?