Здравствуйте! Тестирую CRS312-4C+8XG для офисного использования и должен сказать, что уровень шума приличный — около 4000 оборотов в минуту (согласно данным Winbox на ROS 6.49). Проблема в том, что вентиляторы перестают крутиться при определённой температуре (примерно 50 °C у CPU и 55 °C у PHY). Температура быстро поднимается выше 60 °C, вентиляторы снова запускаются, и этот цикл бесконечно повторяется (комнатная температура 22 °C). Именно эта переменчивость звука раздражает больше всего. При минимальной скорости вращения примерно 3800–4000 оборотов в минуту вентиляторы отлично справляются с охлаждением CPU и PHY, поддерживая их примерно на уровне 50 °C и при этом достаточно тихие. Было бы здорово, если бы в будущих версиях ПО появилась возможность отключать этот режим с нулевыми оборотами. Кстати, если в будущих моделях устанавливать большие радиаторы, это было бы тоже очень кстати. Вот быстрая видеозапись с ускорением в 16 раз:
[Запрос] CRS312-4C+8XG — отключить режим нулевых оборотов
[Запрос] CRS312-4C+8XG — отключить режим нулевых оборотов, Аппаратное обеспечение
|
24.10.2021 13:21:00
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 21:02:00
Это от CRS317 с прошивкой 6.49: Не в восторге… Так что я бы распространил эту просьбу на всю линейку CRS. +1
![]() |
|
|
|
|
|
02.05.2023 22:24:00
ROS 7.9 — и вот наконец-то у нас есть исправление. Большое спасибо, Mikrotik! CRS312-4C+8XG стабильный: 45 на PHY и 40-41 на свитче. Больше никаких нулевых оборотов.
![]() |
||||
|
|
|
|||
Читают тему


Как только температура опускается примерно до 48 градусов Цельсия, вентиляторы замедляются до примерно 4000 об/мин. Так что смена с RouterOS на SwOS оказалась еще хуже. Похоже, летом вентиляторы будут постоянно работать на 6500 об/мин или даже быстрее.