Привет! У меня RB1100, он обслуживает мою SoHo-сеть. Для защиты от перебоев с питанием использую APC Smart-UPS SC 450VA 230V. RB1100 и APC соединены через serial-кабель, который поставляется вместе с UPS. Когда я перезагружаю (мягко или жестко) роутер с подключенным serial-кабелем, процесс перезагрузки зависает. Если я перезагружаю, когда serial-кабель отключен, всё работает нормально. У меня не так много причин перезагружать роутер, но это немного раздражает, когда делаю удаленное обновление RouterOS. У кого-нибудь есть такая же проблема, да еще и решение? TT
Не перезагружается, когда APC UPS подключен к RB1100.
Не перезагружается, когда APC UPS подключен к RB1100., Аппаратное обеспечение
|
03.12.2013 15:46:00
|
|
|
|
|
|
03.12.2013 15:54:00
Зайди в конфигурацию роутера Routerboard и измени параметр enter-setup-on с any-key на delete-key – это должно решить твою проблему.
|
|
|
|
|
|
03.12.2013 16:01:00
Спасибо за быстрый ответ. Попробую применить это вечером при переходе на 6.7.
|
|
|
|
|
|
01.01.2014 19:24:00
Решение, которое предоставили, не решило проблему. Однако, если снизить скорость передачи данных до 2400, проблема решается.
|
||||
|
|
|
|||