Странно, знаю, у меня есть высокий сайт с Hex Lite. От него до другого сайта идёт EoIP-туннель, обе точки пингаются. Туннель висит как подключённый — в списке соседей видно IP-адреса устройств, которые через него подключаются. Проблема в том, что данные не идут по туннелю, пока я не запускаю torch на одном из интерфейсов (eth 1-5). Устройства в туннеле не пингуются друг с другом. Сейчас стоит 6.35.4, обновился до 6.38.5 — та же проблема. Раньше всё работало, пока не пропало питание на сайте. Думаю, нужно менять устройство, но оно находится высоко в горах, и я надеялся, что кто-то поможет, прежде чем мне реально туда ехать. Сейчас я просто держу Winbox открытым и запускаю torch, и всем хорошо. Определённо не долгосрочное решение.
EoIP не работает без torch
EoIP не работает без torch, RouterOS
|
07.04.2017 16:45:00
|
|
|
|
|
|
22.11.2018 13:37:00
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА отключением быстрого пути на мосту!
|
|
|
|
|
|
22.11.2018 18:38:00
Можно оставить FastTrack включённым, просто в правилах фаервола для FastTrack исключите IP-туннель, который используется для EOIP.
|
||||
|
|
|
|||