Я изучил формы и документацию, и похоже, что я не хватает какого-то типа конфигурационных настроек. Mikrotik Ethernet (192.168.1.254/24) с wlan1 (192.168.2.65/26). С другой стороны – Mikrotik wlan1 (192.168.2.66/26) и компьютер (192.168.2.67/26). На устройстве с IP-адресом 192.168.2.66 интерфейс wlan1 настроен как станция, а также настроен мост, который использует порты wlan1 и ether1. Компьютер может пинговать устройство с IP-адресом 192.168.2.66. Устройство с IP-адресом 192.168.2.66 может пинговать компьютер и интернет. Проблема в том, что компьютер не может пинговать ничего дальше Mikrotik роутера с IP-адресом 192.168.2.66, но Mikrotik показывает, что оба интерфейса активны, трафик проходит и пакеты пересылаются. ARP включен на обоих интерфейсах Ethernet/wlan1. Я также установил шлюз по умолчанию на компьютере как 192.168.2.65. Подскажите, что я упускаю? Спасибо! Майкл
Ethernet – Wireless – Bridge
Ethernet – Wireless – Bridge, RouterOS
|
12.04.2006 14:34:00
|
|
|
|
|
|
12.04.2006 16:43:00
Наверное, WDS будет лучше, чем EoIP, посмотрите вот этот пример: .
|
|
|
|
|
|
14.04.2006 18:54:00
Отлично, что "клик" произошёл... С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
|
||||
|
|
|
|||
Читают тему